电压互感器柜JDZX11-10A 10/√3,0.1/√3,0.1/3

发布者: dao | 发布时间: 2015-9-12 11:17| 查看数: 1209| 评论数: 1|帖子模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?亚博vip

x
电压互感器柜JDZX11-10A 6-10G/√3,0.1/√3,0.1/3 这个参数是什么意思?请专家们给予解释呗* t$ [" w7 @??e* m( {" w2 y# J, Z% A
% \2 |* N( s6 B% K& X??h

5 |" S' X" q??@% x: |& h. |2 e
) ~??J" A9 B5 kJ-电压互感器
8 D; L8 V7 C) {3 z2 n6 M5 k# FD- Z-浇注
/ q4 Z# `5 U% {??v2 m# O6-设计序号 * ^% c8 m% a9 T+ y
10根号3-10kv系统电压星型连接 : h6 `2 s$ k* @2 p( i( p
0.1根号3-互感器2次变比为100v,星型连接 6 M4 K6 K# \' u1 z- L" h, }
0.1/3-互感器二次零序变比为100V) Z: u# Q: |% z3 F7 N0 k" l
; v! x% j??`7 I

1 x??W5 y& U) ]( m$ T. |' OJ-电压互感器??j* n$ O% b??~' ???H4 v
D-
8 L# n; X/ y9 b' I) aZ-浇注
! u/ R: s$ ?. t6-设计序号
( d+ o" m/ ]9 c9 C* ]8 o+ H10根号3-10kv系统电压星型连接) c: B??_5 ?- M1 i
0.1根号3-互感器2次变比为100v,星型连接+ F/ w# C, f- i
0.1/3-互感器二次零序变比为100V( ], L) v9 w$ f, j! S% z; B9 y: T; J
图上写的是10/√3/0.1/√3/0.1/3
2 f1 h8 o??y& c! j- c第一个10/√3是一次侧相电压,因为线电压是10KV,所以和相电压有√3的关系,就是5.773KV,这是相电压。
/ w) i" O# T! g) X/ R; u中间的0.1/√3是二次侧电压,二次侧线电压是0.1KV,所以相电压是0.0577KV。- i# V# a! [/ g
最后的0.1/3是开口三角的变比,也有说是辅助圈。A头A尾B头B尾C头C尾连接出来,抽A头和C尾,取的L和N。这个的变比我就不清楚是怎么出来的0.1/3了。请大家指教我理解的对吗,详细讲讲最好了,谢谢大家。
) r+ u??r% x' s& \你前面说的是对的,你已经理解了。最后一个开口三角,是用来反映三倍零序电压的。要把三倍零序电压变成100v,所以这一组线圈每一相只有正常匝数(对应100v )的三分之一。) v9 ~0 b8 t3 l, K2 L. ]
电压互感器10/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1/3。0.2/0.5/3P,60/60/100VA,Yn/yn/yn/△
2 p; c8 Q: Y1 S% \- d??{??s

, r8 v! {: ?+ }' N* P1. 开口三角用于不平衡保护,三相串接,不平衡时就出现电压,
" M5 j% g: _+ l1 E. R6 N# E! x选择 0.1kV/3 是与系统的中性点接地方式有关, 10kV是中性点不直接接地系统;. c3 U7 U4 L7 S. g% y$ q" L3 b, J
当发生单相接地故障时,系统允许继续运行,不平衡电压的值与保护用继电器的电压有关系
2 u0 d& s/ i( ?9 t5 S# ^110kV以上电力系统,中性点直接接地时, 剩余绕组电压是 0.1 KV;
' p# {8 \3 d5 Q0 E4 H# V8 ]2. P是保护用绕组,用于故障情况下,误差有限制 3P级,即故障情况下,测量误差小于3%;
; }: d, }' d??_3 B* b" n7 Q而测量绕组,则不同,故障下,铁心饱和,误差较大;
# A$ `- O/ D% e. r$ n9 L' E- N9 }4 {" C
( e3 \& m; ]6 ~, m! o' q& d

/ n( J! I! I+ P, s6 V3 c" `
* H8 Z1 @# t7 I! T4 ]6 b) _

最新评论

dao 发表于 2015-9-12 11:20:05
开口三角电压和零序电压的区别
0 t) W$ O3 ]% g$ }* z+ ?, O各位高手能系统解释一下开口三角电压的作用?开口三角电压在不同电压等级大小有什么不同,如何计算?还有开口三角电压和零序电压的区别?谢谢
% R4 L7 {% q8 C) Y6 ^* P+ E2 z
4 [( E; s6 W3 {
& Q/ Z. [, `. H' y' O9 x+ t& B部分同意这个说法,即"开口三角反映的就是三相电压的不平衡,也就是零序电压。开口三角电压主要跟中性点接地方式和PT的接线有关。一般情况下,小电流接地系统开口三角为100/3V,大电流接地系统开口三角为100V",对于后面稍有别意。仔细的说应该是”为了使得无论是接地系统还是不接地系统在发生单相接地故障时,使得PT开口三角输出为100V,一般接地系统的开口三角绕组的每相额定电压设定为100V,不接地系统开口三角每相绕组设定额定电压为100/3,大家相互学习。“